Автор Тема: Наблюдательный пункт ПулКОН в Благовещенске (Благовещенская широтная станция)  (Прочитано 254029 раз)

krypton

  • Гость
Новый контроллер, отправленный в Благовещенск, также не заработал (запитывается, но не виден по USB).

Борис Захаров

  • Проект-техника
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 160
Новый контроллер, отправленный в Благовещенск, также не заработал (запитывается, но не виден по USB).
Какой COM-USB, процессор на компе, система?

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Второй, такой же контроллер работает.

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Перетыкая провода туда-сюда пару десятков раз, раза три таки удалось этот контроллер запустить. Сложилось ощущение, что где то плохой контакт, возможно непропай. Решил изучить под микроскопом. И обнаружил неприпаянную лапку диода(Рис2, Рис1), прям болталась. Питание. Она краем касалась пятака на плате и возможно в какой то момент, контроллеру удавалось запуститься. Пропаял(Рис3, Рис4), поеду пробовать.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2014, 16:17:27 от Денис Варда »

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Подключил к фокусеру  на 50-ке, сразу запустился. Прошил, перегрузил и фокусер ожил. Погонял его туда-сюда, все работает. Смотрим дальше.

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Горят леса.

Dyusha

  • Проект-техника
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 493
  • whatsapp 924-586-9529
Dyusha

Dyusha

  • Проект-техника
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 493
  • whatsapp 924-586-9529
У нас когда вулкан шмаляет, видимость хуже. Но от пожаров так ни разу не было! 8)
Dyusha

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Да главное как специально, шли дожди, потом дожди прекратились, но тут же затянуло дымом, сейчас через пару суток дым раздует, но тут же дожди начинаются по прогнозу... зззззараза :)

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
50-ка так и продолжает съезжать, значительно меньше, не по 20 аркминут за раз, но 2-3 раза за ночь приходится перепривязываться, учитывая небольшое поле.
С такой погодой, работаем по 3-4 часа за ночь, да еще и с перерывами порой... не получается толком понять что к чему. После укорочения проводов, вроде как поработала несколько ночей, а сейчас вот опять как то не понятно несколько ночей, не по 20 аркминут, но тоже ведь непорядок.
Продолжаю попытки ее понять.
« Последнее редактирование: Август 09, 2014, 21:17:01 от Денис Варда »

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Энкодер, канал А и В относительно GND.

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Приехали блочки, завтра поставлю один на ЧВ-500.
Хотя, после того как раскинул провода питания двигателя и провода от энкодера в разные жгуты, уже несколько ночей и на 20вольтах исправно отработал. Бум смотреть.

1212Lupus

  • Global Team
  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 139
  • Виталий
    • Наблюдение ИСЗ
Слева от клемм (на фото) оранжевый подстроечный резистор -- можно компенсировать потери в проводах, крутя его и контролируя тестером на нагрузке до номинального напряжения (коррекция выходного напряжения на БП этим подстроечником около +/-5% от номинального напряжения, или менее -- надо мануал смотреть). БП, вроде, неплохой -- сам ещё не гонял из этой же серии, но отзывы нормальные на них. Есть защита от перегрева и КЗ. Правда, в отрицательные температуры не особо держат -- нижняя рабочая от -10 С до 0 С, в разных местах разное встречал. Видимо, из-за электролитов. На холостом ходу может и будут прогревать себя, хотя у вас там за -30 С зимой температура ходит...

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Ага, про резистор я вкурсе, спасибо, а по зиме да, хорошо прижимает,  но у нас и ноутбук рядом и контроллеры и этот БП будет в щитке храниться с куском теплого пола. Посмотрим как все это будет себя чувствовать в морозы. Фото щитка где то тут выкладывал кстати.

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
Блин... поменял блок питания и опять дельта поехала. За час, аркминут на 20 уезжает. Виктор, хочу напомнить про наш разговор об Sitech II, только на него надежда. Если запамятовал, напомню.